换热效果下降的原因是:冷凝器漏;异物堵塞;铝合金翅片上积存附着大量的灰尘或油污;制冷系统内油质氧化变质,造成盘管内壁有油垢。检修方法如下:

(1)对于常见的冷凝器出现的漏点,从表面检查漏点迹象多为冷凝器有油污出现,翅片间产生漏点多为盘管有裂纹或砂眼,还应检查冷凝器U形弯焊接口处是否有漏点,该漏点故障可补焊或更换新部件。

(2)造成冷凝器堵的主要原因,常见的为冷凝器连接口的连接帽处在烧焊过程中将焊滴或焊渣熔于管口造成焊堵,从而使冷凝器制冷时制冷剂气流响声较大或不制冷、不制热。冷凝器出现堵塞现象多为系统内有异物造成,对于堵塞,可用高压氮气进行吹污疏通或更换新部件。

(3)冷凝器的灰尘可用毛刷、自来水进行刷洗,或用压缩空气或氮气吹除。清洗冷凝器时,避免电气部件及电路受潮进水,必要情况下,北京LG空调维修电话,可取下黾气控制部件及相关电路后清洗。如果冷凝器铝合金翅片上附着油渍污垢(这种情况多为环境周围有油烟造成,如室外机 厨房灶间),清洗时可采用强力除油污的清洗剂(如厨房除油污用品)除垢后用自来水清洗即可。