加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,在我们的客户使用中碰到过几次,智能差压变送器。 一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感 器,微差压变送器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,3051压力变送器,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,高精度压力变送器,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试
加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。
Related articles:产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,在我们的客户使用中碰到过几次,智能差压变送器。
一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感 器,微差压变送器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,3051压力变送器,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,高精度压力变送器,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试