故障现象:刚通电时正常,但压缩机工作瞬间出现故障代码"E4"。分析与检修:断电,拔掉压箱机连线后,试机,故障依旧,判断IPM及外控板、整流块不良。通电,约3min后,测IPM的三相输出端电压V、U、W不平衡,说明IPM损坏。维修方法;更换新品后,北京春兰空调维修,故障排除。