主题:春兰空调,室内贯流风机与压缩机均不运转 检测与维修

发表于2012-02-11

春兰空调,室内贯流风机与压缩机均不运转


分析与检测:用遥控器开机、室内贯流风机相压缩机均不运转;打开室内机外壳,测量发现电控板上的保险管已被烧毁,北京春兰空调维修 ,压敏电阻被击穿,变压器和整流管良好,由此说明该故障产生的原因是电源电压过高。


维修方法:更换一个3A的保险管和一个型号为620NR-14D的压敏电阻后,空调器恢复制冷。


北京春兰空调维修电话http://blog.163.com/chunlanktiao_2012/案例分析。