主题:地暖地板的施工工艺

发表于2007-06-26
薄型地暖与传统地暖因施工方式不同,所以施工工艺也有所不同。薄型地暖采用预制式板块,集中在后期施工。因此,对前期装修预留交接工作要求较高。
1.地面要求干净、平整,地面水平度达到铺设地板要求。水平平整度3MM。为了降低客户成本造价,在客户同意下。地面也可以达到自然平整。也就是整体地面不一定要水平。要自然从高到低走平。平整误差同上。
2.在成品地面上不应裸露线路、水路,如果是铺设地砖面层地面。可以在边角走线管。但不能影响后期采暖板和地砖的铺设。地下走线,水路要注明,防止后期人为破坏。
3.对卫生间地面高度,居室成品地面高度和成品门之间的交接高度要做好预留,卫生间地面一般要低于居室地面1CM左右。居室地面高度。地砖面层总厚度为(1.2+2.5+1.0)4.7CM左右。地板面层总厚度为(1.2+1.2+0.3)2.7CM左右,而成品门要高于成品地面0.5-1CM。因此要在装修前期做好各项预留高度。
4.装修前期要对分水器的定位,温控面板的位置,温控方式和区域与客户沟通好,做好分水器、温控线路的预留。温控线由客户提供装修方施工。
5.别墅户型前期要配合装饰公司,把每一层的分水器间的主干管做到位。做好预留准备工作。
6.管道施工。
 1.平层管路,分水器及混水泵间的管路连接,因客户需求不同,分为两种方式〔图见设计〕,整层控温和局部控温水泵采用OLV混水设备简化。可随同采暖板一起施工。整体做密闭打压试验。压力测试为工作压的1.5倍但不低于0.4MPa,一般为0.6-0.8 MPa.
2.别墅主管线的走向要做到精简合理。少走弯线,压缩总长,利于水的循环和气体的排方。在管线的最高端必须增加自动排气装置。做好固定支架和保温措施。打压试验为0.8-10MPa。在有条件下保留压表和压力至采暖板安装时。并需客户确认签字。
7.采暖板的施工
  采暖板的施工分为两种,面层为地砖和面层为地板,但工艺是相同的。
1.地面要进行清理。达到干净、平整、无杂物、灰尘。无论地砖还是地板每层都要满铺PE布,由客户或公司提供。
2.板材的铺设要严格按图纸施工。板材展开后要对其进行修整。达到平整。所有管线都要入槽,并固定于地面。固定时注意地下是否有线路和水路。
3.联络管的连接,最远的板块距分水器单线距离不超过13米,并应考虑板自己的阻力。
4.地板的地面,联络管固定在填充板内,苯板用机器开槽,开槽时要做好吸尘。地砖面层时,在联络管线下增加一层钢丝网。起到固定管线和增加灰的粘接的作用,钢丝网格,10*10CM。
5.联络管进入分水器部分,因管线比较集中,因此把供水管线做好保温处理,外层缠绕PE布,连接分水器出地面部分全部要加护套管。
6.联络管穿越卫生间门口处做好二次防水处理,在过门石下做防水带。
7.在卫生间和厨房热度较高处,墙边要增加热力伸缩缝,用PE布折起至地面上。
8.地板地面时地板铺设方向由客户定。一般地板方向顺向于房间的窗户和长度。而采暖板的龙骨与地板成[井]字型交叉铺设。
9.在分水器或热源供水口处应加设过滤器。
8.系统的调试:
  采暖在初期运行时要经过整体的调整以求达到最佳运行效果。
1. 初次运行温度不要过高应缓慢加速。每隔一段时间温度增加一些。并计录数据。
2. 一定要把系统及采暖板内的气体排尽利于循环,水泵也需要排气。
3. 在同一管路的不同的分水器要经分水器前的阀门进行调解,达到分水器间的热力平衡。
4. 分水器的供回水温度差在10度左右为正常,初期温度上升很慢,因为空气、墙体均为冷墙。第一年对气体需求量要多一些。
5. 正常运行时出炉温度不超过55-60度。
6. 所有联络管上一定要铺设铝板,并考虑大面积铺设。利于热传导均匀。
7. 铺设时参考客户个人意见。避开柜子、家具等不必要加热的地方。达到客户最佳满意
效果。