主题:麦克维尔空调,机组选择不当造成的空调效果差

发表于2011-12-14

麦克维尔空调,机组选择不当造成的空调效果差



资料来源;北京麦克维尔空调售后电话http://blog.163.com/mcquay_kongt/技术博客。








故障现象

为了促销,开发商经常在建设工地做出一个或几个单元的样板房,供人们参观。按正常的负荷汁算,一样板房应配用R10机组,但实际运行却表明,该样板房夏季的空调效果很好,而冬季的空调效果却很差。

故障分析

刚开始时一直认为机组的出力不足,但给机组补充制冷剂后却发现高压很高,放出部分制冷剂后,机组又恢复正常运行。测量机组的出水量和水温发现,机组的出力正常,这时可以基本肯定是由于样板房负荷大,而按照设计规范选配的机组容量偏小造成的,北京麦克维尔空调售后电话。到样板房外查看,其六面都暴露在大气中,且通风很好,因此样板房的负荷要比实际单元的负荷大得多。从实际使用的情况来看,样板房若按300w/m平房的负荷选配机组,则冬季的空调效果才比较理想。

故障解决方法

更换容量较大的机组,样板房冬季的空调效果就达到了设计要求。