上一页|1|
/1页

主题:美的空调,开机制冷时,机器制热 检修措施

发表于2012-03-09











维修措施:更换四通阀,重新抽空加氟试机正常。



维修过程:分析判断故障原因,初判可能在四通阀滑块卡住或阀芯复位不良或换向不到位,常见原因多为阀体卡住故障原因较多见, 上门后维修时,检查重点投入在四通阀滑块卡住现象上. 进一步测室内机接线2,3(黑 红)之间无220V电压,说明四通阀的线圈无通电,内机电脑板正常,问题在于四通阀的阀体内部,打开室外机机壳,测试四通阀线圈无工作电压,北京美的空调维修 ,而机器处于制热状态,四通阀线圈在断电时阀芯不能复位造成,用螺丝刀木柄轻轻敲击四通阀阀体后,开机制冷运行运转正常.



技术编辑;北京美的空调维修http://blog.163.com/midea_kt999/