志高空调,北京志高空调售后电话,室内外机运行正常但不制热


分析与检测:通电试机.室内、外机均运转,但无暖风吹出;测系统压力为正常值;检查设定,正确;检查四通阀,发现滑块卡在制热通道。

维修方法:用改锥柄轻敲四通阀滑块外部,至听到"咔"的一声,即滑块移到制冷通道后,不制热的故障被排除。

经验与体会:四通阀滑块卡住的故障率较高,维修人员可采用轻敲法、电压冲击法排除此故障。


北京志高空调维修电话http://blog.163.com/chigo_kongtiao1/案例分析。