主题:根据我多年的设计经验 顺鑫汇的竖向干线必然是三相的

发表于2015-11-18
标签:高层住宅 建筑设计 建筑 高层 设计 




闲来无事,看到顺鑫汇的效果图,心血来潮,猜测了下这个建筑的配电系统。图中有两栋楼,前面的是5#楼,后面的是4#楼。我们都以4#楼为例,4#楼共九层。


首先我们要闲来明确一个问题。我们经常会听到多层、高层等等这样的说法。那么这个是怎么分的呢?


《民用建筑设计通则》GB50352-2005中的3.1.2条是这么划定的:





以上是规范原文,一目了然了吧。

底层:1~3层楼

多层:4~6层楼

中高层:7~9层楼

高层:10层以上

超高层:大于100米


那么顺鑫汇是9层,并且显然不到100米,那么是中高层吗?不是!原因是这样的


在另一本叫《住宅设计规范》GB-50096-2001的规范中有4.0.5这样一条,是这样解释的:



问题来了,顺鑫汇的 是4.5米,所以不符合4.0.5中的第一条,不能按9层算。应该按第二条的规定计算。层数=4.5*9/3=13.5层,所以至少是14层,当然4.5米还是净高,并不是楼 度,实际上可能还要更高一些,但不管怎么样,大于10层了,所以中国铁建顺鑫汇这个项目是高层!


根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.2.1和7.2.2中的规定


7.2.1:


7.2.2:


看,顺鑫汇是高层住宅,根据7.2.2条中的第六条规定,其垂直配电干线,即竖向干线应该是三相供电的

其实,明眼人一看就知道这么大体量的建筑的竖向干线一定是三相的。我只是想强调下,在工程设计上,很多东西都是有据可查的!