上一页|1|
/1页

主题:今天是我家装修的中期水电验收

发表于2013-08-28



   前几天发现大芯板的问题应该是18毫米的,他们给进的是16.80毫米不达标的问题,装饰公司的项目经理已经给换了,空调柜机的线路有1根不是4平方毫米,现场整改了换成4平方毫米的了,吊顶处有1处线外漏,老吕说必须整改,之后对 的线路用摇表对电路全面的进行了检测,发现有2个回路,阻值有问题,现场电工、监理、项目经理的解释是由于厨房、卫生间正在施工中,潮气太大,过些天在检查一下,不行就把这两个回路换掉,老吕验房的老吕也同意这个看法,水管他们公司都是直径20毫米的,但就是没有厚度明确要求,老吕说;一般的装饰公司用的都是PPR——壁厚是3.4毫米的热水管,他们公司用是厚度是2.8毫米的热水管,但这个问题要与公司主管工程的要明确;后来是对用的水管、电线、暗盒、数量进行了实际的测量用量,老吕亲自监督的,要不我哪懂呀,还不人家说多少,我也没办法。水管打压是0.8Mpa,保压20分钟没有掉压,验收合格。

 老吕验房说,成绩是肯定的,问题是存在的,有些问题整改是必须的。后期要注意的几个问题:

 一.防水要做好:

 1.地面的防水要加强,尤其是过门处的防水问题,应该先铺过门石,内侧的缝隙要用堵漏王加强处理,之后,在刷2遍防水。

 2.墙面的防水问题要注意与居室的墙面要做1.8米高的防水,要做两遍以上。

 二.贴砖问题:

  1.应先贴墙面后贴地面;墙固要刷均。

  2.砖的空鼓问题要注意。

  3.有水、地漏的地方要有顺水坡,要。

  4.平整度,垂直度要按要求检查。

  5.砖的泡水时间要到位。

 三.吊顶问题:

  1.石膏板的接缝处要错开,最好是双层石膏板。

  2.吊顶用的螺钉冒不是防锈的要进行防锈处理。

 四.墙面、顶棚问题:

   1.原墙皮最好铲除,确保粘结牢固。

   2.阴阳角要按要求做到位。

   3.墙面要顺直。

   4.贴墙纸的墙面打磨后要用基膜刷好。

   5.墙固要刷均。

 五.成品保护问题:

  1.地面的水管、线管要做保护,以免踏坏护管。

  2.窗台面的大理石要保护起来。

  

 以后还要陆续交流!

 网上搜索:老吕验房

 首席验房师  博客http://blog.fang.com/laolvyf

 


上一页|1|
/1页