主题:为什么中山厂房降温有如此厉害的建议

发表于2014-11-30
关于中山厂房降温钢构造厂房,多见的是房顶风机加气楼进行自然通风降温。但中山公司在多年的施工过程中,发现一些厂房并不能到达极好的通风降温效果。所以,咱们好心提示:欲做钢构造厂房的客户,在计划厂房构造时就应该思考自动的厂房通风降温的疑问。防止在运用过程中被动装置厂房通风设备。并可防止构成对厂房设备损坏大、通风效果不抱负、无法装置等不良后果。
通常的高架构厂房,没有 大功率的发热设备,人员又不是很密布,也没有异味或粉尘发生,运用房顶风机+气楼的方法对厂房通风也就能够了。但对一些五金、塑胶类、铸锻、服装、电镀、电焊类厂房,尤其是一些发生烟雾及异味较多的厂房,自然通风已不能有用将车间内的有害气体排出。这些气体累积在厂房的半空中,构成烟气团,给工厂正常出产构成必定的影响。烟雾加上高温天气,假如没有其它通风降温设备,则会让工厂职工感觉到十分闷热,影响出产功率。
关于此类较高架构、跨度又比较大的钢构造厂房,解决厂房通风降温以及排烟疑问的最佳办法是在房顶装置大排风量的抽风机,往室外排风;构成室内负压;从车间 压入车间内很多新鲜空气,构成空气对流;这样通风排烟的效果就比较好。
基于此,咱们关于正在计划建设中的钢构造厂房(需求自动通风的厂房),提出如下主张:
一、请在计划计划时,思考自动通风疑问,主张不要装置风球。并且假如在房顶装置自动排风的负压风机,又装置风球,则一部分空气会从风球直接进入厂房内,又被负压风机排走,就会构成空气“短路”,构成资源糟蹋。
二、假如中山厂房降温厂房内要计划车间单位,请计划在厂房两头,不要计划在两头,也就是说,单位最佳计划在厂房的短边上。假如必定要计划在长边上,则车间单位的高度应不要太高,以保存单位外侧墙上方有通风窗户。此点十分重要,请谨记。
三、在计划自动通风设备时,主张不要选择传统圆形通风机,应该选择方形的、带有防雨百叶的大排风量负压风机。方形负压风机利于装置,方形、略轻、较薄的构造,很适合装置在厂房槽钢上面。
四、请预留装置风机的洞口。假如装置负压风机,如今最老练的干流机型是:1380*1380*350。请预留1420高度的洞口,也就是说装置风机方位上下两根槽钢的间隔是1420。风机的分量通常在80KG以内,请思考承重疑问。装置的数量通常原则是:每100平方米厂房,装置一台风机。
五、气楼:主张选择双人字型的气楼,这种气楼比较好装置,通风排烟效果比较好。最佳气楼上部再向前伸出来一部分,用于挡雨。
中山某重工公司装置在气楼的负压风机(没完工时拍照的相片,没有密封和涮银粉漆)。房顶构造带有屋檐,值得学习。房顶排烟效果十分抱负。
莲花状气楼外观-莲花状气楼内部构造
不太好装置负压风机。假如要装置负压风机,则有必要密封风机方位剩下的洞口,以确保效果,一个在房顶进行厂房通风降温事例。房顶没有气楼,或者不好装置风机,就只有在房顶开洞,再做一个小屋子相同的密封构造。中山厂房降温施工很费事,并且对厂房损坏较大。
阐明一下,上述在厂房房顶装置风机的事例更多思考车间排除烟气和异味的需求。假如需求进一步对车间厂房进行通风降温,以满意职工对降温的需求,那就需求在厂房侧边(3~6米之间方位)装置风机,能够使风平行流经速个车间,职工感觉更舒服些。
所以,咱们的主张是:房顶请预留装置风机的方位,厂房侧边也思考装置风机。共同效果,通风降温效果才会 好。