发表于2011-11-12





故障现象;开机设定制冷或制热状态时,室外压缩机不工作,但其他功能正常,北京海信空调维修






海信分体式空调,压缩机不工作。



转自;北京海信空调维修 http://blog.163.com/hisense_kont/



维修方法:更换ULN2003后,故障排除。









分析与检修:引起此类故障的原因主要有以下几点。 (1)压缩机本身不良。 (2)电路板上继电器损坏。 (3)电路中的CPU或其输出转换集成块损坏。 经以上分析,测压缩机端子电压为0V,过载保护器良好,电机绕组阻值正常,说明室内机PCB 有故障。进一步检查PCB电路板,发现继电器不动作,继电器线圈两端无12V电压,ULN2003的 7脚有5V电压、1O脚有12V电压,试断开10脚与继电器线圈的连接线,再次测10脚仍有12V电压,由此判断ULN2003集成块内部达林顿管与12V电源短路。