主题:三星空调,进行制冷工作,约30分钟左右不制冷 系统检测

发表于2012-03-19

三星空调,进行制冷工作,约30分钟左右不制冷。






北京三星空调维修电话http://blog.163.com/samsung_kt999/技术详情。





分析与检修:据用户介绍,该机出故障前注过一次氟里昂,北京三星空调维修电话。测量制冷运行电流为6.2A,高低压压力分别为19.4MPa、5.2MPa,约30分钟后,测得运行电流为8.7A,高低压压 力分别为2.3MPa、7.2MPa,此时压缩机保护。正常时,运行电流应为稳定的6.7A,高低 压压力分别19.2MPa、6.0MPa。估计是系统制冷剂过量引起。






维修措施:释放过量制冷剂后,故障排除。