上一页|1|
/1页

主题:二零一二年十二月二十九日考察物业供暖服务情况小记

发表于2013-01-01

大家好,最近物业供暖情况似乎没有跟上天气的变化,

在外面越来越冷的同时,我们家中的温度也有下降的趋势。


通过与业委会沟通,郭委员联系物业,我们3个业主(14号楼邱先生、15号楼华先生whowin、本人16号楼一名业主)于十二月二十九日晚六点正在16号楼地下一层物业 室集合,鑫磊物业的马经理,负责供暖的人员接待了我们,一起去地下的锅炉房看了一下我们的燃气锅炉,然后回到16号楼地下一层看了地下热交换间,到我家看了室内温度,随后又到14号楼邱先生家中看了(我因故未去14号楼)。期间物业的人员一直拿着红外温度探测器,对我们关注的地方进行了温度测量、回答了我们的问题。


whowin华先生对此次活动较有准备,他以前也曾多次到过供暖现场考察,根据他的总结,鑫磊物业在供暖方面还是做得比较到位的,锅炉出水温度接近60度,16号楼地下一层热交换间的入水温度56度左右,但热交换器似乎效率不够高、交换后的水温不是很高,建议本季供暖结束后对各楼的热交换器进行检修。华先生并建议各位业主隔一段时间就去考察一下,督促物业搞好工作!


本人在此特向17号楼业主西域苍龙表示歉意!因为我与你沟通不够,导致你在16号楼一层大厅白白等待了十几分钟!实在抱歉!假如你还想去考察一下,我愿意帮你联系业委会、物业,并和你一起再去!


各位业主如果对供暖效果不满意,可以直接致电物业82750396,他们有红外温度检测仪,可以很方便地测量暖风出口、热水管道的温度,虽然不一定准确,但可以提供参考。下次再组织考察的时候,希望大家踊跃参与!





发表于2013-01-01

事先预约,物业早有准备,温度肯定上去,最好是业主能够随时突查,比较真实。

发表于2013-01-02

谢谢您的关注!

我想,假如我们像whowin说的那样经常组织一下检查,物业也不会懈怠了!

发表于2013-01-08
引用:心静则凉 在2013-01-04 22:14:07写道:原帖
致敬!

其实您要是在北京肯定也一起去了!

没关系,我们下次再去的时候一定通知您!

发表于2013-05-01

不知大家家里冬天能达到多少度,我们是新住户,去年刚搬来,冬天的时候家里开着热气最高也就十八九度,很冷很不习惯!听说以前供暖不是这样的

发表于2013-05-02
引用:带着金宝溜 在2013-05-01 21:16:50写道:原帖
不知大家家里冬天能达到多少度,我们是新住户,去年刚搬来,冬天的时候家里开着热气最高也就十八九度,很冷很不习惯!听说以前供暖不是这样的
十八度正负二度,是北京市出台了文件的标准。
过高或者过低,都可以投诉。
上一页|1|