主题:新科KFR-25W型分体式空调,压缩机不工作 检修技术

发表于2011-11-04

故障现象;开机后,北京新科空调售后服务热线,室外机风机能正常启动运转,但压缩机不工作。



分析与检修:观察故障现象,判断压缩机控制电路中某元件损坏或压缩机本身不良。该空调压缩机控制电路的工作原理是:当微电脑芯片u PD75208发出开机指令时.36脚输出高电平,同时IC2 的10脚输出低电平,这样压缩机控制继电器Y6线圈触点吸合,压缩机通电而启动。若因恒温停机、保护停机或其他原因,芯片的36脚输出低电平.IC2的10脚输出高电平,这样压缩机控制继电器 Y6将失去+12V闭合回路,K6触点断开,压缩机无220V回路而停机。 经以上原理分析,测芯片的36脚有高电平输出,IC2的10脚有低电平输出,但室外线处蓝、红两线间无220V电压,顺着红线向室内机查找,发现压缩机控制继电器不吸合,测其线圈已开路。






处理方法:更换同型号继电器后,故障排除。






新科KFR-25W型分体式空调,压缩机不工作。



文章来源;北京新科空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3637766