上一页|1|
/1页

主题:格力空调,制冷效果差,并且室内机还漏水 维修措施

发表于2012-03-03





检修过程; 上门检查,遥控开机,室内机和室外机均运行,空调器开始制冷,但是制冷效果不好,运行有20min后,室内机从风道内向下滴水。到室外机检查,细管已经结上厚厚一层霜。在三通阀维修口接上压力表,运行压力仅为0.2MPa,系统缺氟。到室内机检查,蒸发器上结了厚厚的一层霜,分析此机漏水原因,应为室内机结霜,将蒸发器缝隙堵塞,冷凝水不能流到托水盘内,便顺着蒸发器表面霜层流了下来,造成室内机漏水,同时制冷效果不好,向系统内补加氟至0.45MPa,蒸发器表面霜融化,室内机不再漏水。检查漏氟原因为室内机粗管接口没有拧紧,导致系统慢漏。



格力空调,制冷效果差,并且室内机还漏水,北京格力空调售后电话



本案来源;北京格力空调维修 http://blog.163.com/geli_kt999/



维修措施;紧固接口,补加氟后制冷正常,漏水问题排除。






经验总结; 由于系统缺氟导致蒸发器结霜后室内机漏水,在实际上门检修中经常遇到,如果用 户反映空调器制冷效果不好,开机时间长后室内机还漏水,上门后首先要检查系统运行 压力是否正常,漏水故障由于缺氟而引起。