上一页|1|
/1页

主题:网站问答: 如何区分调压站、调压箱、箱式调压站?

发表于2007-02-02
如何区分调压站、调压箱、箱式调压站?

1、 城镇燃气设计规范中同一燃气进口压力条件下,调压站、调压箱与重要公共建筑物的安全距离不一样,能较详细说明原因吗?
2、 如何区分调压站、调压箱、箱式调压站?个人认为按照规范,调压箱应该是自然通风,在顶部有爆炸泄压口;调压站是强制通风的建筑物。
------------------------------------------------------
回答一:
《城镇燃气设计规范》2006版  第2部分 术语
2.0.22  调压站:包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。将调压装置放置于专用的调压室建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。
2.0.23  调压箱(调压柜):包括调压装置和铁箱。将调压装置放置于专用箱子中,设与用气建筑物附近,承担用气压力的调节。悬挂式和地下式箱称为调压箱,落地式箱称为调压柜。
调压站、调压箱(调压柜)的设置及安全距离等详见2006版规范第 6 部分 燃气输配系统,6.6调压站与调压装置。
-----------------------------------------------------------------------------------
回答二:
我的理解:
1、调压站调压装置放置于专用的调压室建筑物或构筑物中,调压箱将调压装置放置于专用箱子中,同一燃气进口压力条件下,如果出现天然气的泄露,调压箱的气体扩散和稀释速度较大,燃烧爆炸的威力相对低,所以规定安全距离小于调压站。
2、首先按上帖《城镇燃气设计规范》术语的规定去分辨,还有一条,看产品的品名和类型、使用说明,调压设备需要通过燃气专业的国家生产许可证审查,审查比较严格,产品的品名和类型、使用说明在审查过程中已经规范化,箱式调压站的名称已经说明是调压站。
上一页|1|