上一页|1|
/1页

主题:浅析智能建筑弱电工程防雷接地-2

发表于2011-07-25

浅析智能建筑弱电工程防雷接地-2


四、配线架(柜)接地


每个楼层配线架接地端子应当可靠地接到配线间的接地装置上。

从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不得超过1Ω,并且要永久性地保持其连通。

每个楼层配线架(柜)应该并联连接到接地极上,不应串联。

如果应用系统内有多个不同的接地装置,这些接地极应该相互连接,以减小接地装置之间的电位差。

布线的金属线槽或金属管应该接地,以减少阻抗。


五、接地体连接电缆的要求


在距接地体30m以内,接地导线用直径为4mm的外包绝缘套的多股铜线缆

若距接地体超过30m时,接地电缆的直径应参考下表的数值。

配线间中的每个配线架(柜)均要可靠地接到配线架(柜)的接地排上,其接地导线应大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。


六、弱电专用接地系统组成


1.接地线:地线网由矩形铜(404)排连接成。走线方向按大楼的布线系统。各需要防静电干扰的仪器设备通过铜芯导线与网可靠的连接,使整个系统形成一个独立的防静电抗干扰体系。


2.接地体:人工接地体可采用钢管、圆钢、角钢、扁钢等制成同时,为了增加其导电性、提高其防腐能力,可采用外表镀锌材料。其安装方式:


(1)接地体长度为2.5m镀锌角钢(4545)数量3根。

(2)垂直做水平或耙形埋设。

(3)角钢间距为2.5m-3m.

(4)埋设深度0.6m

(5)垂直接地体可用镀锌扁钢焊接而连成一体,接地体引出线与地线网若做锣钉连接需牢固可靠,接点作防腐处理。

(6)为了增加接地体的导电性,可对接地体的封环境进行降阻处理。可用石灰、盐、水、木碳酸、金属屑等材料按比例配制进行浇灌。


3.防静电、抗干扰接地方案:


(1)在建筑结构四周设置四个接地体。

(2)在每个接地体与地网线相连处设置一个检测点。

(3)四个接地体与地线网可靠连接,使整个接地系统连成一个系统网。


4.抗干扰地线是设备系统的低电平信号,同时为了安全起见,需设置一条安全地线,以防外壳感应电对人体的伤害,但要注意其接线方法。


(1)内壳与外壳用金属件连成一体,外壳与接地体用金属件连接,须可靠耐用。

(2)抗干扰信号地、包括屏蔽线须单独与接地体相连。


七、弱电接地系统建议采用联合接地


弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。由于这些原因,最好采用环式接地系统,即将电子设备的机壳连接到一个统一的弱电接地环,弱电接地环再与防雷接地环多点连接,进行联合接地;为了防止雷电反击,所以与防雷接地网进行多点连接,南京电缆,为了减少干扰,尽可能消除各接地点间的电位差,应做到以下几点:


1.电源设备的中性线要用绝缘线,不应与其他金属设备接触;

2.弱电设备接地环采用120mm0.35mm或80mm0.35mm铜箔;

3.接地线采用最短路径,并用截面足够的铜导体;

4.防雷接地环与弱电设备接地环多点连接,使电子设备在雷击时处于等电位,同时可以减少跨步电压和接触电压;

5.屏蔽线对电缆和同轴电缆的屏蔽层都采用两端接地。

上一页|1|