北京
北京
成都
杭州
三亚
东莞
苏州
上海
深圳
天津
济南
西安
南昌
大连
石家庄
长沙
广州
南宁
沈阳
长春
宁波
昆明
青岛
常州
海南
重庆
无锡
郑州
合肥
南京
佛山
武汉
更多城市
鞍山
北京
保定
北海
包头
蚌埠
成都
长沙
长春
常州
重庆
东莞
大连
大庆
福州
佛山
广州
桂林
贵阳
赣州
杭州
海南
合肥
哈尔滨
衡水
湖州
淮安
惠州
衡阳
邯郸
呼和浩特
更多城市
济南
吉林
江门
嘉兴
济宁
江阴
九江
昆明
昆山
廊坊
兰州
洛阳
聊城
临沂
连云港
柳州
乐山
马鞍山
绵阳
南昌
南宁
宁波
南京
南通
青岛
秦皇岛
泉州
三亚
苏州
上海
深圳
石家庄
沈阳
绍兴
汕头
宿迁
天津
唐山
太原
泰州
厦门
更多城市
无锡
武汉
威海
潍坊
西安
厦门
徐州
烟台
扬州
银川
郑州
珠海
舟山
更多城市
首页
新房
本月开盘
热门楼盘
本月交房
楼盘新动态
特价房
楼盘导购
新房排行榜
购房知识
看房团
特价房
二手房
在售房源
业主真房源
特价房
找小区
找别墅
查成交
二手房排行榜
购房知识
法拍房
我要卖房
直播看房
租房
在租房源
个人房源
整租房源
合租房源
别墅房源
租房知识
免费发布出租
查房价
装修家居
家装案例
装修效果图
装修攻略
家居圈
家居资讯
建材店铺
免费设计
免费验房
装修报价
商铺写字楼
写字楼出租
写字楼出售
写字楼新盘
写字楼楼盘
商铺出租
商铺出售
商铺新盘
商铺楼盘
海外房产
澳大利亚房产
新加坡房产
马来西亚房产
泰国房产
日本房产
阿联酋房产
资讯
房产快讯
房产问答
房产知识
房产圈
百科
直播看房
地产数据
房产交易
土地市场
研究报告
物业数据
数据商城
更多
土地
产业
中指云
地产数据
土地市场
研究报告
百城价格指数
地产文库
数据商城
业主论坛
精华帖
装修论坛
购房圈
VR全景看房
加盟房天下
房天下视频
更多服务
开发云
土地云
经纪云
登录
立即注册
我的房天下
特价房
我的房产圈
退出
房天下
>
北京业主论坛
>
金海国际
>
外墙外保温技术常见问题
上一页
|
1
|
/
1页
go
主题:
外墙外保温技术常见问题
a-z宝宝
发表于
2004-04-02
进微信群讨论
一、材料因素
受市场利益驱使,国内外墙外保温企业层出不穷,一些自以为掌握了外保温技术的企业,在还没有完全掌握的情况下就匆匆上马,不考虑如何提高产品的质量、性能和完善服务体系,就把一些不合格的外保温产品应用到工程中,导致出现一系列问题。在工程投标时,有的厂家虚报价格,以劣质的低价位产品抢占市场,施工中以次充好、偷工减料。
因此,应该加强对生产企业的规范和管理,建立完善的产品认证制度,制订出科学、严格的认证标准,编制出严格、规范的定额标准、施工技术规程及标准图集,加大对施工的监控。
二、设计因素
国内部分设计人员对于外保温技术还没有很好地认识和掌握,对于外保温的一些做法还存在模糊的概念,不能灵活运用,导致设计和施工脱节。
1、老虎窗的保温节能处理:目前,建筑设计中流行屋面的平改坡做法,多在坡屋面上设置老虎窗,在老虎窗周边的立面墙体和装饰线条部分采用现浇混凝土来完成。由于混凝土的传热系数较高,冬季内墙面有时出现返霜、结露,恶化了居住环境,应采用苯板对建筑装饰线条进行处理。如果保温处理不好,老虎窗根部与坡屋面的交接处也易出现保温断点,导致返霜、结露情况的发生。
2、窗的节能节点设计:采用内保温时窗应该靠近墙体的内侧;采用夹心保温时窗应该置于夹心保温层;做外保温时窗应靠近墙体的外侧。尽量保证保温层与窗的连续性,减少保温层与窗体间的保温断点,避免热桥的发生。有的设计人员忽视了外窗膀传热对耗热指标的影响,没有对窗洞口周边的窗膀采取保温设计,导致窗洞周边热桥能耗过高,出现冬季内墙返霜、结露现象。在窗的设计中,还应考虑窗根部上口的滴水处理和窗下口窗根部的防水处理,窗台处要考虑上人的荷载,保证使用安全。
3、结构伸缩缝的节能设计:结构伸缩缝两侧的墙体是建筑围护结构中耗热量较大的一个部位,设计人员往往忽视对这部分采取保温措施。在施工过程中,采取随砌随在伸缩缝中错逢填塞双层苯板,板间用木楔挤紧。
4、女儿墙内侧应加强保温处理:女儿墙外侧墙体的保温在设计中一般都能重视,但容易忽视对内侧的保温。如果不采取保温处理,极易引起因热桥通路变短而产生返霜、结露。内侧保温后,还有助于保护主体结构,减少因温度变化而引起的应力破坏作用,避免女儿墙墙体裂缝。
5、保温截止部位材质变换处应采取密封、防水和防开裂处理:保温层与其他材料的材质的弹性模量和线性膨胀系数各不相同,在温度应力作用下变形也不同。当温差变化较大时,这些部位因应力作用极易产生面层裂缝,设计中应考虑采取增强或柔性变形处理,加强保温截止部位的防水、密封处理,避免水分侵入因冻胀作用而破坏系统,影响耐久性。
三、施工操作因素
因施工操作原因而产生的质量问题在外保温工程中是最多的。规范施工操作工艺,提高操作者的水平,加强施工过程中的质量控制和有针对性地进行专业化现场服务等,是保证外保温工程质量的重要手段。
施工中容易出现的问题主要有:
1、外保温系统的脱落:(1)所用胶粘剂达不到质量、性能要求,采用机械固定时锚固件的埋设深度和锚固数量不符合设计规范;粘结胶浆配比不准确,选用的水泥不符合技术要求;粘结面积过小,未达到相应产品设计规定。(2)基层表面的平整度超出基层允许偏差范围;其表面含有妨碍粘贴的物质,未进行界面处理。(3)采用的苯板密度不足,抗拉强度过低,满足不了保温系统自重及面层荷载对其强度的承载要求,导致苯板被拉损破坏。
2、冬季内墙面返霜结露:保温结点设计方案不完善,形成局部热桥断点;施工时苯板的切割尺寸不符合要求,施工质量粗糙造成板间缝隙过大,也没有做相应的板条填塞处理。
3、保温板的空鼓、虚贴:(1)基层墙面的平整度达不到设计要求,墙面过于干燥,在粘贴保温板时没有对基层采取掸水处理;雨后墙面含水量过大,还没等墙体干燥时就进行板的粘贴,引起胶浆流挂,导致空鼓、虚贴。(2)胶浆的配制稠度过低,粘结剂的粘度指标不合理,胶浆贴附到墙面时产生流挂,导致板面局部空点虚贴。(3)施工时不是用双手均匀的挤、揉、压板面,而是用力猛压板的一端造成另一端翘起,在敲、拍、震动板面时,引起胶浆脱落,导致板面的空鼓、虚贴。
4、面层的空鼓、开裂:(1)胶粘剂的柔性压折比指标不能满足设计要求,脆性过强,抹面胶浆的抗变形能力不足以抵抗因应力作用;胶粘剂里有机物质成分含量过高,胶浆的抗老化能力降低,随时间推移都会出现开裂。(2)水泥的掺入比例过大,胶浆的强度标号过高,面层胶浆早期收缩过快;胶浆的吸水率过高,冬季因冻融、冻胀作用等均会引起开裂。(3)工程用砂选用中砂,导致砂的过筛粒径过细,含泥量过高,粒径级配不合理造成开裂。(4)苯板没有完成对外保温养护期的要求,上墙后产生较大的后收缩,引起面层的开裂;苯板粘贴时局部通缝或在窗口四角没有套割引起开裂。(5)玻璃纤维网格布的平米克重过低、延伸率过大、网格布的网孔尺寸过大或过小、网格布的耐碱涂敷层的涂敷量不足,耐碱强度保留率过低,网格布的埋设位置不当;网格布间断开无搭接或搭接尺寸不符合要求引起开裂。(6)窗口周边、四角及墙体转折处等易产生应力集中的部位,未设增强网格布以分散其应力;抹底层胶浆时,直接把网格布铺设于墙面上,胶浆与网格布不能很好的复合,网格布起不到约束和分散应力的作用而引起开裂。(7)胶浆没有进行充分搅拌,保温板板面不平,特别是相邻板面不平,造成抹灰厚度偏差,收缩不一致导致裂缝。板间缝隙应用胶粘剂填塞。(8)面层增强材料用钢丝网时,没有采用抗裂砂浆做面层材料,依然采用普通水泥砂浆,因钢筋、水泥砂浆、苯板、冷拔钢丝的线性膨胀系数不一致而产生裂缝。(9)面层施工时在太阳曝晒下进行,抹完面层后未及时喷水养护,导致面层失水过快,引起干缩裂缝;在面层抹灰时,有时采取蘸水拍浆的方式,导致面层骨料过少产生裂缝。(10)面层未设保温系统的变形缝而引起开裂;在保温系统的截止部位,对材质变换处的防水处理或柔性、刚性的处理不当,产生裂缝。
从上述分析可以看出,影响外保温工程质量问题的因素很多。因此,需要行业主管部门到建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、材料生产厂家等各部门齐抓共管,加强质量体系的控制力度,遵循外墙外保温技术要求,制订合理的应用技术方案,保证工程质量,以建设更多更好的外保温节能建筑。
我是天使我怕谁
发表于
2004-04-02
上一页
|
1
|
/
1页
go
一、材料因素
