主题:关于2.5平房毫米空调线的问题.

发表于2005-11-29
刚才土人大声疾呼"出大事儿了...",一问是空调线只用了2.5毫米的铜线..
马上电话新奥工程部,87860571
被告知2.5平房毫米可以使用3300瓦一下的空调.
一匹=735瓦
大概最大是4.5匹
....后来又电话了北京供电局95598
转人工,一个mm接的...告知
1平方毫米铜线可最大负载5-6安培,5-6*220=1100-1320瓦
2.5毫米大概就是2750-3300瓦.3.7匹-4.5匹
此外,特别强调还要看电表的负载...

如果我们每个空调线都是单独一个回路,个人认为还算安全.当然如果换成4平方的更好了..
发表于2005-11-29
阿磊说的只考虑功率,但就空调而言,情况会特殊一些。因为空调在启动的时候,电流会远远大于按功率算出来的电流,所以线径的要求会更粗。我问了海尔的服务人员:
1匹空调,2.0的线
1~2匹,2.5的线
2~2.6匹,3.0的线
2.6~3匹,4.0的线
一般的挂机可以用2.5的线,大的柜机还是用4的线比较好。
另要注意一下空气开关,如果开关不当,可能会在空调启动的时候误认为超负荷而跳闸。