发表于2015-07-07

自己动手安装壁挂炉温控器

最近串门,朋友说起给壁挂炉加装温控器以后,去年冬天用的燃气比以前少了好多。我 感兴趣。


我上网查了下,温控器分有线无线,还有电采暖燃气采暖用的区别。朋友加装的有线的温控器。我本来想装无线的,五六百元左右。后来上网发现无线的有频点干扰问题,不如有线稳定可靠。 是有线的只要不到两百元就好。钱包决定脑袋,我最后安装了有线温控器,某欧粥品牌。

定下方案,开始。

首先,上网了解了温控器口碑,选择了一款有线温控器,某冬两天到货,带接线图。网上有说我这种壁挂炉用这个品牌温控器的,一般都选的长方形新款。我没选新款式样的,内部电路和功能与这种正方形一样,可是要两百多元。

 

查看更多精彩图片>>

第二,上网查燃气炉温控器接法,找到了燃气炉控制电路板图和接线图。



查看更多精彩图片>>

第三,准备线。我选择的温控器用220v电源,所以要准备一米普通电线。另外,还要准备一根燃气炉到温控器的信号线,我用的双绞线。两根线提前剥出线头。把温控器电源接好,接上市电试了下,是好的。

以上都好说,有钱就能办。

第四,拆炉子。把燃气炉的电源拔了,拆燃气炉的外罩,打开控制电路盒子。

打开控制盒。

这是控制器电路板上接线的位置。








查看更多精彩图片>>

按照网上电路图顺利找到接线处,将原来的跳线拆除,将双绞线接上。将双绞线另一头短接,接通燃气炉电源,将燃气炉开关拧到取暖档,燃气炉起动!0K!断电。将燃气炉控制电路盒子装回,外罩恢复。(中间有个插曲。在恢复前,我再次插电试验,壁炉没动静?!检查发现是信号线在温控器边断了。我选的双绞线是铜线看似结实,实际很脆,反复弯折容易断。其实用普通电线也行,要注意剥完线要将铜线拧成一股,最好搪锡)

因为当初没想到装有线温控器,墙上没有预留温控器的暗盒,只好走明线了。我买了个86明盒钉到墙上,将温控器装入,接好了温控器的电源线和信号线,温控器显示正常。


至此,家里实现了以室温控制壁挂炉工作,可以编程控制一天早中晚四个时段的温度,还可以编七天。希望今年冬天能够节省燃气,把买温控器的钱赚回来。

发表于2015-07-28

家里的贝雷塔锅炉,用了几年了没问题,最近发现洗澡时忽冷忽热,绿灯正常闪烁(一秒亮、一秒灭),能听到锅炉内部咯楞咯楞的声音,象是管道里有小石子在忽上忽下撞击管壁。先检查了下水压是0.8MPa。就看这儿


网上说:壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,如水压高于1.5巴,在供暖时系统压力升高,如果超过3巴,锅炉的安全阀就会自动泄水,可能会造成不必要的损失,正常情况下一到两个月左右补一次水即可。
也许水压低了?我先将水压补到1.2MPa,水温马上正常了。只能说我家的贝雷塔燃气锅炉保证生活用温水的最低水压是0.8MPa以上。补水阀在贝雷塔燃气锅炉的下部,就是有许多管路通到锅炉内部的地方。家里的锅炉底部不好照相,网上找了一张,位置就是这儿。



补水阀的钮就是这样的。


查看更多精彩图片>>


发表于2015-09-09

没事翻手机,找到11年拍的几张照片,有点怀念的赶脚。音乐响起,《昔日重现》。。。。。。



(人物拿的反光板,不是被子褥子)查看更多精彩图片>>



查看更多精彩图片>>