上一页|1|
/1页

主题:多路式水压试验系统操作使用

发表于2016-09-29

多路式水压试验系统必须按照准备工作→管路排气→安装筒体→加压试验→结束收尾的程序进行。

1.准备工作

(1)向试压泵的水箱内注入清水。

(2)拉出水压试验台架,插入定位销,检查管路联接情况。

(3)向灭火器筒体内注水。

2.管路排气

(1)主管路(集水管)排气。关闭支管路阀门,打开试压泵出口阀门和主管路阀门,启动试压泵组,打开主管路放水阀,待有水排出后,关闭主管路放水阀门。再打开或关闭主管路放水阀,反复数次,确认放水阀排出的水无气泡为止。

(2)支管路排气。关闭主管路阀门,打开支管路阀门和支管路放水阀,启动试压泵组,使支管路系统反复充水、放水,直至无气泡排出为止。

     

查看更多精彩图片>>

3.安装简体

将已经充满水的灭火器筒体与试验装置快速接头连接。用移动式脚踏提升装置将灭火器筒体提升一定高度,将灭火器筒体口部的阴端接头对准水压试验台架上的阳端接头并对接,使灭火器筒体悬垂于试验架下。

4.加压试验

(1)预加压。打开试压泵出口和主管路阀门,启动试压泵组,当主管路压力表值达到8MPa时,试压泵停止运行加压,关闭主管路阀门,检查是否有泄漏。若无泄漏,则继续进行下一步试验。

(2)试压。打开主管路阀和支管路阀门,使支管路筒体试验压力表值缓慢升至试验压力,关闭支管路阀门,保压时间不低于lmin。筒体无泄漏、无可见变形,视为合格。若发现筒体有异常变形或渗漏,则视为不合格。

5.结束收尾

(1)保压时间到后,开启支管路阀门泄压;将灭火器筒体从试压装置上卸下。

(2)记录。填写“干粉灭火器试压记录”。

(3)如果试压不再继续进行,文章由宁波泽德水泵整理应把工艺管路中水排净。

上一页|1|