上一页|1|
/1页

主题:美的空调系统停机 不制冷 维修案例

发表于2011-10-19

经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要 注意。



资料来源;北京美的空调维修 http://meidikt120.blog.163.com/












原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,北京美的空调售后服务热线,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。





美的空调系统停机 不制冷









维修方法:更换室外机检测板后空调运行正常。



故障现象:开机时"定时"灯和"运行"灯同时闪,系统停机

上一页|1|