一、项目概况

此项目位于来石景山雍景天成小区需要对现有地源热泵的制冷、供热系统做进一步的完善改造。由于客户对舒适度和经济度的要求,目前安装的三联供地能热泵系统,长期使用以来明显的感觉到这条系统存在一定的缺陷,影响了家庭的居住环境


、设计说明


1、设计参数

设计参数:北京市气象资料和室内温度设计依据

北京台站:北纬39度48分,东经116度28分,海拔31.2米;

室外空调计算(干球)温度: 夏 季:33.2℃     冬 季:-12℃

根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性空调室内设计参数为:夏 季:26±2℃,冬 季:20±2℃ 。


根据建筑物的使用功能以及室内环境要求,参考《民用建筑暖通空调设计技术措施》确定各空调区域位面积负荷计算指标130-160w/m2左右。具体冷负荷计算见负荷计算表。

 

三、设计方案: 






1.机组具有两个完全独立的制冷系统,双系统设计提高了机组的可靠性

2.保护功能强,有高低压保护、过流保护、排气高温保护、逆(缺)相保护(三相机组)、防结冻保护、缺水断水保护、传感器故障报警、防电磁干扰和抗雷击保护、冬季防冻运行保护(热泵机组)等。

3.在不同环境温度与出水温度下,机组制冷制热修正系数优良. 超强智能控制

4.记忆控制:运行时系统自动保存参数,断电时,这些参数继续保存,来电后将继续运行断电前的工作状态。

5.联网控制:机组可控制多达18个子房间,每个子房间均可独立控制温度,极大地方便用户。

6.故障诊断报警:当运行出现故障时,故障代码将显示并报警。

7.超强保护功能和显示功能运行经济节能

8.更高配置:机组内配置水箱、水泵、膨胀罐,无需另行安装,减少用户工程安装费用,使用方便。

9.能量供求平衡:双系统机组可根据室内负荷自动选择一个系统或两个系统运行, 内置循环水箱加大了系统水容量,减少了压缩机的启停次数。低噪声运行

10.采用一流的低噪声风机、水泵,整体降噪效果明显。

11. 采用多种先进的静音降噪技术,极大地降低了空调的运行噪音,使您居室环境远离噪声污染。安装维护简便机组采用风冷冷却方式,可安装于阳台、屋顶或地面,无需专用机房,也无需特殊的基础,安装方便。室内空气品质好机组可接风机盘管送风,实现冷量和风量的均匀分配,并且可接入新风机组,大大提高了室内空气品质。