发表于2010-05-24

环保节能舒适的地源热泵能源系统
(中央空调+地板采暖+生活热水)
地源热泵能源系统是真正意义上的绿色环保空调系统。它通过充分利用蕴藏于地球地壤中或江河湖海中的巨大能量,来实现对建筑物的供暖和制冷。因为它利用的是大自然中可再生的免费能源,具有显著的环保、节能效果,因而获得西方国家和中国政府的极大关注和支持。它比空气源热泵空调系统节40%以上,比直接电采暖节能70%以上,比燃气炉效率提高48%以上,而所需的制冷剂比普通空气源热泵空调系统减少50%,地源热泵能源系统中70%的能量是从地壤中获得的可再生能源。
地源热泵能源系统由空调和热水两个系统组成,两个系统可单独或同时使用,可以满足使用场所空调、采暖、生活热水的不同需要。工作原理为空调系统制取冷冻水(夏天)或热水(冬天 ),冷冻水(夏天)通过水泵加压,输送到室内的各个风机盘管末端设备,再通过风机盘管末端与室内空气循环换热,实现调节室内空气温度的目的;热水(冬天)通过水泵加压,输送到室内地板采暖系统,实现冬季的采暖;全年的生活热水:夏季可考虑制冷的同时余热热回收,用一个生活热水箱蓄热,在生活热水使用高峰时段,可以切换地源热泵机组制热(生活热水优先);冬季用热水通过热泵机组切换制取(生活热水优先);过渡季直接用地源热泵机组制取。这样可在满足要求的基础上尽量减少机组选用数量,减少初投资。
尤其适用于别墅、公寓、小型办公楼、酒店、娱乐中心、餐厅等。
一机多用
冷气、暖气、卫浴热水组合式,是中央空调和中央热水器的完美组合。24小时全天候供应生活热水,真正实现中央供热水功能,用户不需配置多套设备。
能量回收
夏季回收空调机组的冷凝热制取生活热水,费用很低。不仅可解决空调冷凝热污染问题,而且为用户节约大量的加热生活热水所耗的能源。
安全环保
无废热排放,无噪音污染,自然环保。彻底改变了传统的电热水器、燃气热水器使用不安全,热利用效率差,使用过程中排出CO2、NOX等温室气体和有害气体,损害健康,甚至危及生命,不符合环保和安全原则的现状。
高效节能
热泵技术是一种热能回收技术,热泵机组制热系数(能效比)恒大于1,传统热泵空调从空气中提取冷热量面临一个矛盾:夏季天气越热,室内所需的冷量也越多,空气也越热,而要从空气中提取冷量就越困难。同理,冬天天气越冷,室内所需的热量也越多,空气了越冷,而要从空气中提取热量就越困难。所以天越热,空调制冷效果越差;天越冷,空调制热效果越差。地源热泵是从土壤中提取冷热量。由于大地吸收了约47%的太阳能,所以较深的地层能常年保持恒定的温度,它远高于冬季的室外气温,以低于夏季的室外气温,因此地源热泵可克服空气源热泵的障碍,全年的效率稳定且有大幅度的提高。
先进的自控
人性化的三种模式控制:制冷并提供生活热水,制热并提供生活热水,单独提供生活热水。所有的工作只是在液晶智能控制面板上选择。700米内可远程控制,如果连接了GSM或英特网络,还可以随时随地调节室温,修改设置等。
安装方便
机组内置闭式热水水箱,热水循环泵、空调循环泵、闭式膨胀罐、水流保护开关等水力模块,结构紧凑美观,方便现场安装。
该系统既有中央空调,又有地板采暖,只需一套主机,无需锅炉。运行费用节能:
经济分析:
450m2别墅空调计算负荷总计67kw。
夏季(制冷季)比较:
如使用地源热泵系统,制冷季系统总能效比约4.5,即系统总电量=67÷4.5=14.9kw;
如使用风冷热泵系统,制冷季系统总能效比约2.5,即系统总电量=67÷2.5=26.8kw;

以上海地区制冷季以150天算,每天空调系统工作10小时,每度电0.61元人民币,空调系统平均负载70%计,则:
如使用地源热泵系统,制冷季总电费=14.9kw×10小时×150天×0.61元/kw小时×70%=9,543.00元/夏季;
如使用风冷热泵系统,制冷季总电费=26.8kw×10小时×150天×0.61元/kw小时×70%=17,165.00元/夏季;
冬季(制热季)比较:
如使用地源热泵系统,制热季系统总能效比约4,即系统总电量=67÷4=16.75kw;
如使用风冷热泵系统,制热季系统总能效比约2,即系统总电量=67÷2=33.5kw;
以北京地区制热季以100天算,每天空调系统

工作10小时,每度电0.61元人民币,空调系统平均负载70%计,则:
如使用地源热泵系统,制热季总电费=16.75kw×10小时×100天×0.61元/kw小时×70%=7,152.00元/冬季;
如使用风冷热泵系统,制热季总电费=33.5kw×10小时×100天×0.61元/kw小时×70%=14,305.00元/冬季;
年电费消耗:
地源热泵系统=9,543.00元/夏季+7152,000.00元/冬季=16,695.00/年
风冷热泵系统=17,165.00元/夏季+14,305.00元/冬季=31,470.00/年
年运行费用差额=31,470.00/年-16,695.00/年=14,775.00/年


   
我公司热诚欢迎个人家庭、装饰单位等与我公司合作,具体事宜电话商议或面谈。另有独幢或联体别墅等各类样板参观。
详情请咨询:010-81167186 www.wfichina.com.cn

 