上一页|1|
/1页

主题:三菱空调移机不到半年压缩机卡缸 售后维修案例

发表于2011-10-04



经验与体会:此故障属马路旁空调器安装工在移机过程中安装意识淡簿,缺少对空调知识的系统了解.导致空调回油差.造成空调器压缩机损坏!此问题虽然比较少见,但却造成了极大的损失,望广大安装人员避免此类现象再次发生,维修人员在维修空调时应考虑全面发现潜在的问题,彻底将问题解决。








北京三菱空调售后电话 2011年9月28日发布案例。









三菱空调移机不到半年压缩机卡缸,用户不满,认为空调质量有问题



分析与检测:该空调器是为机房散热的.一年四季都使用.但分析这不是根本原因,因为按空调器使用的年限不应这么快造成压缩机损坏;仔细检查,发现室外机在3楼,而室内机在8楼、空调器室内、外机的高度差大概有1516m,已接近空调器高度差的安装极限,在空调器运计时供油能力变差.导致压缩机加油不好;经分析,空调器管路中间未加回油弯,使空调器不能正常回油,造成压缩机抱轴。



维修方法:更换ZR125KC祸旋压缩机,并在空调器管路中间加回油弯后,故障被排除:

上一页|1|
/1页