主题:松下柜式空调,启、停机频繁,制冷差 维修案例

发表于2011-10-06

松下柜式空调,启、停机频繁,制冷差











北京松下空调售后电话 2011年9月28日发布案例。






分析与检测:用户反映该空调器刚工作时正常,20 min后无冷气吹出,5min后又制冷,过后运行灯快闪,室内机也不再吹风。从该故障现象初步分析,可能是由于空调器停机频繁后整机保护引起的。上门后启动空调器,同时用万用表测量空调器工作电压为216v,应属正常;测量工作电流为8.8A,有缓慢上升的现象,15min后电流巳升至18A,发现室外机已停,故障如用户反映的一样:照此分析,引起该故障的原因为:空调器的主要负载性能不良,重点检查空调器室外散热器。该空调器室外通风环境颇好,冷凝器翅片干净,排除冷凝器通风散热引起空调器故障的可能性,决定开壳检查机内元件.却感到室外整个机壳过分烫手,且室外机出风量明显很小,怀疑故障可能系风机转速太低引起散热效果差,大量热气滞留机内使压缩机过热保护;断电后,打开机壳,先更换一只风机启动电容,试机.出风仍小,故障可能在风机本身;再次断电测量风机绕组线圈,阴值正常;用于拨动风叶,检查风机转动是否灵活,却意外感到风机叶片很软,且叶片风叶之间张角很小,几乎为一个平面,故判定此风叶已变形,不能正常送风。

维修方法:更换一个新风叶后,开机启动,室外机送风量增大,制冷正常,不再停机频繁。



经验体会:风叶受热变形引起风量减少,致使散热效果差。压缩机因温升过高,使电流增大,从而造成频繁启动。对于此类故障.应重点检查通风散热状况,尤其检查主要部件的工作是否正常,才能在短时间内及时排除故障。