上一页|1|
/1页

主题:墙面、门窗的国家验收规范 太全了 收了!!!

发表于2013-08-28

          

            《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)目录

                        4 抹灰工程

                        4.1 一般规定

                        4.2 一般抹灰工程

  4.2.1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。

  说明:4.2.1 本规范将原标准中一般抹灰工程分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级合并为普通抹灰和高级抹灰两级,主要是由于普通抹灰和中级抹灰的主要工序和表面质量基本相同,将原中级抹灰的主要工序和表面质量作为普通抹灰的要求。抹灰等级应由设计单位按照国家有关规定,根据技术、经济条件和装饰美观的需要来确定,并在施工图中注明。

                       主控项目

  4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

  检验方法:检查施工记录。

  4.2.3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的 比应符合设计要求。

  检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

  说明:4.2.3 材料质量是保证抹灰工程质量的基础,因此,抹灰工程所用材料如水泥、砂、石灰膏、石膏、有机聚合物等应符合设计要求及国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证;材料进场时应进行现场验收,不合格的材料不得用在抹灰工程上,对影响抹灰工程质量与安全的主要材料的某些性能如水泥的凝结时间和安定性进行现场抽样复验。

  4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。

  检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

  说明:4.2.4 抹灰厚度过大时,容易产生起鼓、脱落等质量问题;不同材料基体交接处,由于吸水和收缩性不一致,接缝处表面的抹灰层容易开裂,上述情况均应采取加强措施,以切实保证抹灰工程的质量。

  4.2.5 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

  检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

  说明:4.2.5 抹灰工程的质量关键是粘结牢固,无开裂、空鼓与脱落如果粘结不牢,出现空鼓、开裂、脱落等缺陷,会降低对墙体保护作用,且影响装饰效果。经调研分析,抹灰层之所以出现开裂、空鼓和脱落等质量问题,主要原因是基体表面清理不干净,如:基体表面尘埃及疏松物、脱模剂和油渍等影响抹灰粘结牢固的物质未彻底清除干净;基体表面光滑,抹灰前未作毛化处理;抹灰前基体表面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基体吸收,使砂浆质量不好,使用不当;一次抹灰过厚,干缩率较大等,都会影响抹灰层与基体的粘结牢固。

                     一般项目

  4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

  1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

  2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

  检验方法:观察;手摸检查。

  4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

  检验方法:观察。

  4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

  检验方法:检查施工记录。

  4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

  检验方法:观察;尺量检查。

  4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10 mm。

  检验方法:观察;尺量检查。

  4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11        一般抹灰的允许偏差和检验方法

项次  项目  允许偏差  检验方法  

普通抹灰  高级抹灰  

1  立面垂直度  4  3  用2 m垂直检测尺检查  

2  表面平整度  4  3  用2 m靠尺和塞尺检查  

3  阴阳角方正  4  3  用直角检测尺检查  

4  分格条(缝)直线度  4  3  用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查  

5  墙裙、勒脚上口直线度  4  3  拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查  

注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;






                      5 门窗工程

                     5.1 一般规定

  5.1.1 本章适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。

                     5.3 金属门窗安装工程

  5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。

                        主控项目

  5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

  检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

  5.3.3 金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

  检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

  5.3.4 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。

  检验方法:观察;开启和善意检查;手扳检查。

说明:

  5.3.4 推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。

  5.3.5 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

  检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

一般项目

  5.3.6 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

  检验方法:观察。

  5.3.7 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

  检验方法:用弹簧秤检查。

  5.3.8 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

  检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

  5.3.9 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

  检验方法:观察;开启和关闭检查。

  5.3.10 有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

  5.3.12 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。

表5.3.12     铝合金门窗安装的允许偏差和体验方法

  项次  项目  允许偏差(mm)  检验方法  

  1  门窗槽口宽度、高度  ≤1500 mm  1.5  用钢尺检查  

   >1500 mm  2  

  2  门窗槽口对角线长度差  ≤2000 mm  3  用钢尺检查  

   >2000 mm  4  

  3  门窗框的正、侧面垂直度  2.5  用垂直检测尺检查  

  4  门窗横框的水平度  2  用1 m水平尺和塞尺检查  

  5  门窗横框标高  5  用钢尺检查  

  6  门窗竖向偏离  5  用钢尺检查  

  7  双层门窗内外框间距  4  用钢尺检查  

  8  推拉门窗扇与框搭接量  1.5  用钢直尺检查  

                优嘉优筑您值得信赖!

上一页|1|
/1页