主题:水压试验有哪些规定

发表于2016-01-21
标签:地暖 干净 冻结 加热 混凝土 

(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。

(2)水压试验应以每组分、集水器为单位,逐组或逐回路进行。

(3)水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管

敷设前也做一次试验。

(4试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa。

(5)检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压力降不大于0.05Mpa,

则认为合格。

(6)水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏。

(7)在有冻结可能的情况下试压时,水压试压完成后应及时将管内的水吹干,但只用气泵吹水是吹不干净的,建议用地暖清洗的专用工具,对每一路管,进行排水,这样才真正的保证每一路管,不会有一滴水,保证不会管路冻坏,实践证明,也有很多采用气压试验的。