控制仪正常工作后,每月应观察仪器是否工作正常:观察控制仪数码管显示是否随载荷变化而变化,每隔三个月(90天)控制仪按照以下步骤需要做一次检查保养。:

1、检查传感器安装螺栓是否有松动,将传感器安装螺栓紧固。

2、检查控制仪超载功能:

方法一:将电梯停靠底层,将控制仪侧传感器连接线拔下,控制仪作一次清零操作常州电梯维修,然后将传感器与控制仪连接好,应显示超载以上,如果显示低于超载值,加入适当的重量,使控制仪显示超载以上,此时检查是否输出超载信号。

方法二:将电梯停靠底层,控制仪断电,检查电梯是否接收到超载信号。

以上两种方法只要有一种方法检查出超载信号正常即可。

3、以上两个步骤检查正常之后,需要将电梯停到底层,作一次清零操作。

4、将电梯放入一定的载荷检查控制仪显示是否在正常范围之内,例如额载800公斤的电梯,放入100公斤重物,因摩擦因素,控制仪数码管应显示在8%~14%之间,证明控制仪正常。如不在此范围内,应按照说明书调试步骤进行修正。

5、控制仪断电后重新上电。