上一页|1|
/1页

主题:电动机起动前的检查与试运行检查

发表于2018-11-14
标签:不宜 规格 热继电器 接线 电动 

1、启动前的检查 

(1) 新安装的或停用三个月以上的电动机,用兆欧表测量电动机各项绕组之间及每项绕组与地(机壳)之间的绝缘电阻,测试前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线。通常对500V以下的电动机用500V兆欧表测量,对500~3000V电动机用1000V兆欧表测量其绝缘电阻,按要求,电动机每1kV工作电压,绝缘电阻不得低于1兆欧,电压在1k伏以下、容量为了1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。如绝缘电阻较低,则应先将电动机进行烘干处理,然后再测绝缘电阻,合格后才可通电使用。 

(2) 检查二次回路接线是否正确,二次回路接线检查可以在未接电动机情况下先模拟动作一次,确认各环节动作无误,包括信号灯显示正确与否。检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,电机测量接地或接零是否良好,导线截面积是否符合要求。 

(3)检查电动机内部有无杂物,用干燥、清洁的200-300kPa的压缩空气吹净内部(可使用吹风机或手风箱等来吹),但不能碰坏绕组。 

(4) 检查电动机铭牌所示电压、频率与所接电源电压、频率是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%),接法是否与铭牌所示相同。如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确。 

(5) 检查电动机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。检查机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固。 

(6) 检查保护电器(断路器、熔断器、交流接触器、热继电器等)整定值是否合适。动、静触头接触是否良好。检查控制装置的容量是否合适,熔体是否完好,规格、容量是否符合要求和装接是否牢固。。 

(7) 电刷与换向器或滑环接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂的规定。 

(8) 检查启动设备是否完好,接线是否正确,规格是否符合电动机要求。用手扳动电动机转子和所传动机械的转轴(如水泵、风机等),检查转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫膛现象。确认安装良好,转动无碍。 

(9) 检查传动装置是否符合要求。传动带松紧是否适度,联轴器连接是否完好。 

(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。观察是否有泄漏印痕,转动电动机转轴,看转动是否灵活,有无摩擦声或其它异声。 

(11)检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求。 

2、电动机试运行过程中检查。 

2.1启动时检查 

(1)电动机在通电试运行时必须提醒在场人员注意,传动部分附近不应有其它人员站立,也不应站在电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。 

(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备, 以防万一接通电源后电动机出现不正常的情况时(如电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)能立即切断电源。使用直接启动方式的电动机应空载启动。由于启动电流大,拉合闸动作应迅速果断。 

(3)一台电动机的连续启动次数不宜超过3~5次,以防止启动设备和电动机过热。尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。 

(4)电动机启动后不转或转动不正常或有异常声音时,应迅速停机检查。 

(5)使用三角启动器和自耦减压器时,软启动器或变频启动时必须遵守操作程序。 

2.2试运行时检查 

(1)检查电动机转动是否灵活或有杂音。注意电动机的旋转方向与要求的旋转方向是否相符。 

(2)检查电源电压是否正常。对于380V异步电动机,电源电压不宜高于400V,也不能低于360V。 

(3)记录起动时母线电压、起动时间和电动机空载电流。注意电流不能超过额定电流。 

(4)检查电动机所带动的设备是否正常,电动机与设备之间的传动是否正常。 

(5)检查电动机运行时的声音是否正常,有无冒烟和焦味。 

(6)用验电笔检查电动机外壳是否有漏电和接地不良。 
上一页|1|
/1页