上一页|1|
/1页

主题:排烟防火阀排烟口设置

发表于2014-10-08

  排烟口选用常开型风口,每个防烟分区排烟支管上设常闭型排烟防火阀http://www.sentaijs.com/,排烟风机入口处设常开型排烟防火阀。某个防烟分区发作火灾时,手动或主动敞开该防烟分区排烟支管上的常闭型排烟防火阀,一起连锁发动排烟风机进行排烟;当烟气温度超越280°C时主动封闭该排烟支管上的排烟防火阀,一起连锁封闭排烟风机中止排烟。

  多个防烟分区发作火灾时,手动或主动敞开这些着火防烟分区排烟支管上的常闭型排烟防火阀,一起连锁发动排烟风机进行排烟;当某个着火防烟分区的烟气温度超越280°C时主动封闭该排烟支管上的排烟防火阀,其它着火防烟分区继续排烟,只要一切着火防烟分区排烟支管上的排烟防火阀均因烟气温度超越280°C而主动封闭时,才连锁封闭排烟风机中止排烟。

  排烟口选用常闭型风口,每个防烟分区排烟支管上设常开型排烟防火阀,排烟风机入口处设常开型排烟防火阀。某个防烟分区发作火灾时,手动或主动敞开该防烟分区常闭型排烟口,一起连锁发动排烟风机进行排烟;当烟气温度超越280°C时主动封闭该排烟支管上的排烟防火阀,一起连锁封闭排烟风机中止排烟。多个防烟分区发作火灾时,手动或主动敞开这些着火防烟分区常闭型排烟口,一起连锁发动排烟风机进行排烟;当某个着火防烟分区的烟气温度超越280°C时主动封闭该排烟支管上的排烟防火阀,其它着火防烟分区继续排烟,只要一切着火防烟分区排烟支管上的排烟防火阀均因烟气温度超越而主动封闭时,才连锁封闭排烟风机中止排烟。

  除此之外,排烟风机入口处的常开型排烟防火阀因烟气温度超越280°C而主动封闭时,连锁封闭排烟风机中止排烟。同前所述,笔者引荐选用第1种排烟系统。


上一页|1|
/1页