疑问一:请问,防排烟系统中,什么情况下需求装置电动防火阀?是在排烟和补风管道出机房处么?

回答:防火阀的意思即是防火,所以只需需求防火的当地都需求加,标准上写的很明白。自个再看看大红皮2版,就明白了。自己了解电动防火阀是需求有报警装置或许消防操控的时分加的。防火阀宜接近防火分隔处设置,且距防火分隔处的间隔不宜大于200mm。

疑问二:在排烟和补风管道出机房处装置熔断式的70℃和280℃防火阀连锁风机不能够么?

回答:这个应当能够的,不过排烟的通常是280,通风的是70。

疑问三:如果在楼梯间加压送风时,管道穿需求越前室,这时,是不是只需加70℃常开防火阀就能够了,有必要加70℃防火调理阀么?

回答:没必要加防火调理阀吧,调理阀通常是为了调理风量,只需你的风量能够就没必要添加调理功用,只需求加装70防火阀就能够了。